Envoyé par Arnold François (CPAS Eupen) le 2 Octobre 2009 à 14:39
Quand je veux changer les données d'un utilisateur je reçois le message d'erreur suivant:

Fehlertyp
    ValueError
Fehlerwert
    Unable to find validator validate_descriptive
Anfrage erfolgte um
    2009/10/02 11:54:43.620 GMT+2

Traceback (innermost last):

  • Module ZPublisher.Publish, line 115, in publish
  • Module ZPublisher.mapply, line 88, in mapply
  • Module ZPublisher.Publish, line 41, in call_object
  • Module Products.CMFFormController.FSControllerPageTemplate, line 90, in __call__
  • Module Products.CMFFormController.BaseControllerPageTemplate, line 26, in _call
  • Module Products.CMFFormController.FormController, line 370, in validate
ValueError: Unable to find validator validate_descriptive

J'ai remplis tous les champs obligatoires.
Le numéro national dans le bon format.

Ou se trouve l'erreur?

Dans une ancienne version de test, tous ces champs n'étaient pas accessibles.

Arnold François
CPAS Eupen

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Gauthier Bastien (CommunesPlone) le 5 Octobre 2009 à 7:42
Difficile à dire sans voir l'instance évidemment.  Ce que tu peux faire pour tenter de corriger : désinstaller et réinstaller le produit.  En fait, il s'agit d'un CMFFormController qui dépend notamment d'un validation script.  On dirait qu'il ne trouve pas ce dernier.  Est ce que tu n'aurais pas customizé (portal_skins-->custom) une template liée à ce produit?  Attention que ce produit ne fonctionne que sur Plone 2.5.x

Bien à toi,

Gauthier Bastien, AC Sambreville

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Stéphan Geulette (CommunesPlone) le 5 Octobre 2009 à 8:24
Je pense qu'il s'agit d'une validation du produit CPDescriptive.
Est-il toujours présent sur le système de fichier ?
Est-il toujours installé ?

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Gauthier Bastien (CommunesPlone) le 5 Octobre 2009 à 9:28
Oui, quand je disais le produit, il s'agissait bien du produit CPDescriptive ;)

Gauthier Bastien, AC Sambreville

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Arnold François (CPAS Eupen) le 5 Octobre 2009 à 10:31
Je l'ai installé, c'est OK maintenant.

Une question concernant les champs obligatoires pour les utilisateurs:

Pouvons-nous désactiver certains champs? P.e. le numéro du régistre national, l'adresse, ...

Merci pour les réponses :)

Arnold François, CPAS Eupen

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Gauthier Bastien (CommunesPlone) le 5 Octobre 2009 à 10:38
Absolument.  En passant par portal_skins, tu peux tout modifier dans ce produit.  Par exemple, la validation des champs (obligatoire par exemple) se fait dans validate_descriptive.vpy.  Tu peux modifier ce script et éventuellement l'affichage de la template pour enlever les carrés rouges spécifiant que c'est obligatoire.  Il y a une fonctionnalité qui permet à un Manager seul de modifier le numéro de registre national une fois que celui ci a été encodé une première fois.  Cà permet d'éviter les changement d'identité dans le cadre où ce produit est utilisé avec le plugin de connexion par carte eID dans Plone.

Bien à toi,

Gauthier Bastien, AC Sambreville

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Arnold François (CPAS Eupen) le 8 Octobre 2009 à 15:13
Je savais comment costumizer des choses dans Plone.

Donc j'ai à nouveau essayé de modifier le nombre de champs en modifiant dans portal_skins/CPDescriptive la partie validate_descriptive.

Cela n'as pas eu d'éffect.
Donc j'ai changer encore personalize_form et j'ai su modifier des utilisateurs existant.

Je suis alors passé au point pour créer des utilisteurs.
Et la, pas moyen de trouver toutes les places a modifier.
Même en réduisant les champs, aucune inscription est possible.
Le message d'erreur signale des champs obligatoires qui n'existe pas dans le formulaire.

Une deuxième chose que j'ai remarquée: il manque la traduction en Allemand -> je peux le faire?

Troisième remarque lequelle des champs name ou name2 est le prénom?

Autre chose encore: quand je fais un login, j'ai toujours une page intermédiare qui s'ouvre:

Sie sind nun angemeldet

 

Zur Startseite von HubSessions ÖSHZ-CPAS Eupen...

or click on a tab to access directly to an application

J'aimerai bien passer tout de suit a la page d'acceuil.
Ou faire la modifcation?


Merci pour toute aide.

Arnold François
CPAS Eupen

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Gauthier Bastien (CommunesPlone) le 26 Octobre 2009 à 17:5
Evidemment que tu peux faire la traduction en allemand! ;)

Concernant les champs, attention qu'il faut également modifier le validateur.  Lors de l'enregistrement, les champs vont être validé, on gère notamment par là les champs obligatoires, mais également ceux qui doivent avoir un format spécial (e-mail, numéro de registre national, ...).

Regarde le fichier "validate_descriptive.vpy".

Bien à toi,

Gauthier Bastien, AC Sambreville

Re: Modification ds Détails signalétiques ne fonctionne pas

Envoyé par Arnold François (CPAS Eupen) le 27 Octobre 2009 à 11:48
La traduction est faite et transférée.

J'ai trouver les fichiers à modifier et cela fonctionne maintenant